liufuyao1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 443 點
下載積分: 747 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2011-03-24
最后登錄: 2024-10-16
查看liufuyao1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-24 13:51
         用1臺FX3U帶一個MR-J2S70A伺服一運行電機抖動的厲害 且噪聲很大,調整了參數震動會小點,但是機器的定位位移不是設計的位置,走的位置少了。電機在其他設備上運行過正常的,控制器也換了。這套設備是制作的第三套上面倆套都是好的。感覺像是脈沖丟失了。請高手指點我下面該如何做。

   補充下:現在發現電機在1KPPS的指令脈沖時很穩定不會斗,但是一加到2K時電機就開始抖動,且走的比實際位置少。
[ 此帖被liufuyao1234在2014-07-26 19:07重新編輯 ]
咯啵白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 298 點
下載積分: 804 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2014-01-14
最后登錄: 2019-11-23
查看咯啵白菜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-25 10:37
設備的機械部分是不是間隙過大,增益有沒有調下呢