樓主  發表于: 2014-07-23 17:21
我用組態王 6.55 讀取儀表里的數值,modbus-rtu協議,表上實時顯示的數值有正有負,可是為什么 盛放數據地址的 40002 里面只有正數而不顯示負(-)號呢? 這樣在組態軟件里讀得也始終是正值,沒有負號(-),求大俠們幫幫我,解決這一情況。
1476536669
周口plc編程培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 279 點
下載積分: 915 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2013-01-16
最后登錄: 2024-03-13
查看1476536669的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-30 10:29
我知道
1476536669
周口plc編程培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 279 點
下載積分: 915 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2013-01-16
最后登錄: 2024-03-13
查看1476536669的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-30 10:31
modbus讀出來的都是正值,儀表的正負號是單獨另外的存儲區控制的,需要在上位讀取對應符號的0或1狀態,然后在上位用符號顯示出來,我就這么做的