wjh732
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 140 點
下載積分: 729 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2013-03-23
最后登錄: 2023-12-05
查看wjh732的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-23 11:30
三菱FX1N  PLC, 磁性開關燈亮(是二線磁性開關),但對應的PLC輸入點X12燈不亮,無輸入。短接COM和X12,輸入指示燈也不亮,是怎么回事?設備在廠里是調試好的,運到客戶那里做了6個產品,然后就出問題了。
[ 此帖被wjh732在2014-07-23 11:42重新編輯 ]
jiaogeishui
我是楊利勇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-11-05
查看jiaogeishui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-24 21:19
引用
引用第7樓king_king2于2014-07-23 19:08發表的  :
樓上猛啊,直接接24v然后查看經隔離后的電路有沒有電壓信號!這個方法貌似是很有用,危在但是麻煩了吧。。。。還不如寫一個簡單的程序,并在電腦監視,然后短接com和X**。要是短接后電腦顯示有輸入,那X點便是好的,否則是壞的。若是好的,可以是磁環的驅動能力不足(可以加上/下拉電阻解決吧),或是線路存在問題!

你能從電路方面,用數據說明它的危險嗎,我懷疑你沒仔細看他的電路圖


還有,有某樓的朋友,說6樓裝,哪里裝,你是看到7樓的觀點說他裝的?還是自以為,能說明他哪里體現裝嗎
學無止境