樓主  發表于: 2014-07-20 12:22
圖片:
圖片:
這條生產線不是我負責的,很奇怪,,

4個月之中燒毀5臺SWE變頻器,,,測得電源電壓410V    ,,11個變頻器隨機燒毀的,,有一臺甚至是后半夜沒開機的情況下燒掉的,,據此推斷損壞與負載和參數設置沒有關系,,,電控柜全密封,帶空調和取暖機......就是問高手缺相狀態會不會燒毀變頻器,,我現在就是懷疑母線槽與電柜之間會不會出問題,,換進線電纜非常麻煩....


希望大家給個建議應該怎么去查,,謝謝了,,,
hjjjq
多見者博,多聞者智，拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-22 17:55
大家說了多方面,就是沒說零線或地線是否有問題?如果地線串了火線,本機床的地線又沒接好就是你說的現象了。