樓主  發表于: 2014-07-20 12:22
圖片:
圖片:
這條生產線不是我負責的,很奇怪,,

4個月之中燒毀5臺SWE變頻器,,,測得電源電壓410V    ,,11個變頻器隨機燒毀的,,有一臺甚至是后半夜沒開機的情況下燒掉的,,據此推斷損壞與負載和參數設置沒有關系,,,電控柜全密封,帶空調和取暖機......就是問高手缺相狀態會不會燒毀變頻器,,我現在就是懷疑母線槽與電柜之間會不會出問題,,換進線電纜非常麻煩....


希望大家給個建議應該怎么去查,,謝謝了,,,
hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-05-01
查看hjd105的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-22 16:34
我同意7樓的意見,另外我覺得可 以自己把燒壞的變頻器拆開來看一下,到底是控制電路壞了還是三相電源整流模塊壞了。至于諧波和電壓過高我覺得不太可能。否剛也不會只是這個電柜的變頻壞了。主要還是要查這個電柜的進線電纜是否完好和連接牢固情況。另外不知這個柜子的空調是否完好,濕度是不是太大?