大俠們,我兩臺三相電機11KW和15KW,我分別用的是30A和40A的D型斷路器,我看網(wǎng)上說法不一,你們建議呢
wcq864
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 10 個
工控威望: 102 點
下載積分: 13367 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2014-07-20
最后登錄: 2019-09-02
查看wcq864的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-07-21 12:43
30A和40A應該完全可以啊