jjwxtgh
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 97 點
下載積分: 583 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-07-13
最后登錄: 2015-05-19
查看jjwxtgh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-16 17:33
請教三菱PLC問題,轉動編碼器,顯示屏數字沒反應。更換編碼器也不行。后解密原程序,輸入新的PLC,安裝上,轉動編碼器,顯示屏數字還是沒有反應,編碼器直接接在PLC+—24V,和X0,X1。幫忙解決下問題,感謝了。
gc007008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2284 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2017-04-01
查看gc007008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-17 14:54
先電腦監控下看看,應該是C251,轉動編碼器,看有沒有數字顯示,如果沒有,看看編碼器電源接的好不好,有就看看程序或者HMI的寄存器對不對
gc007008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2284 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2017-04-01
查看gc007008的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-17 18:51
不是接的X0 X1嗎,1  2亮是什么意思?