公司上個月用了7萬多塊的電費,電費單里面有個一有功和無功計算,我們公司總用電是:有功 83247千瓦時,無功是:59597千瓦時,由于公司有很多CNC ,機床,馬達這些感性負載較多,無功這部分很多,有沒有什么方法,可以減少這部分無功的用電,降低公司電費呢?
人生如此扯淡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 234 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-10-16
最后登錄: 2017-03-19
查看人生如此扯淡的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-14 12:58
樓主變壓器容量315kva,原功率因數0.78,相當于基本上沒有進行無功補償,毛估估一下,加裝12個16kvar 0.45kv的三相電力補償電容器自動投切,cosΦ就可以控制在0.95左右了。
我們工廠的無功電力補償柜都是電工自己動手制作的,就地補償優于集中補償,條件允許的話盡量使用就地補償。