二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2815 個
工控威望: 4441 點
下載積分: 213079 分
在線時間: 3171(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-02
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-05 06:41
現有好幾臺電加熱設備用的是三相加熱管,萬用表2M檔測量絕緣電阻值為無窮大,但是一通電外部總電源漏電開關就跳閘。
現在我想請教的是,在不用空氣開關替換總電源漏電開關和加熱管的情況下還有其它方法沒??
現在安監管控嚴!!車間必須配備漏電總開關!現在為這加熱漏電問題己經煩悶。
還望路過的高人出出注意!謝謝。!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
wxyqzjl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 461 個
工控威望: 468 點
下載積分: 6981 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2006-10-08
最后登錄: 2024-08-24
查看wxyqzjl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-05 08:36
電熱管在熱態時總是漏電的
一般情況下如果不換漏電斷路器,那你整機接零線,同時和大地絕緣