安川G7變頻器運行指示燈亮,目標轉速實際轉速均有顯示,方向指示燈亮,電機輸出電流為零,應把變頻器斷電投入倆次按啟動電機轉動。變頻器利用觸摸屏控制轉速PLC控制停止 啟動。
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-03 22:50
將安川G7變頻器主斷路器關斷兩次,變頻器正常工作,變頻器不斷電能一直工作,斷電時間長時須上面操作不知是什么原因?
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-05 20:15
驅動板電源工作不良
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-19 18:33
謝謝!驅動板換了工作正常