樓主  發表于: 2014-07-02 18:46
我覺得程序本身沒錯,已經運行好幾個月了。

前天出了意外,親測。

y0 y1 y2 都在發脈沖,順序,y2 y1 y0.  錯誤是Y2發完脈沖,Y1的沒有發完,但Y1發完的8029執行了。Y3的

發早了。所以位置走錯了。僅發生這樣的情況一次,已確認Y1執行完的標志位,執行之前是復位的。我想

問是不是PLC本身出問題了??

之后再運行,也沒發生這種錯誤?到底怎么了?
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4363 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-26
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-02 19:09
上海地鐵運行了9年后,發現一個Bug導致了一次重大事故。

所以,請再三考慮一下程序的邏輯以及保護程序是否已經做到位了。