樓主  發表于: 2014-07-01 14:21
西門子S7-200 CPU224XP的RS485(9針)怎么和變頻器RS485+、RS485-的2個端子通信?應該2頭都是RS485的通信電纜,我找了半天也沒有呢?
天生我材必有用!千金散盡還復來!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-01 17:03
Prot0或prot1的通訊口
3# RXD+/TXD+
8#RXD-/TXD-
1#接地
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(jiangpc_1986)
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70387 分
    在線時間: 1603(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-10-31
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-07-02 11:59
    在3樓不是已經告訴你了,2根雙絞線屏蔽型的就可以了。
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70387 分
    在線時間: 1603(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-10-31
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-07-02 17:03
    不是,嚴格意義上說,一個是信號地(5#),另一個是屏蔽連接的接地端子(1#)連接外殼或機殼的。