akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-30 16:40
兩臺控制柜并排放,一臺控制3個90KW水泵,軟啟動。
另外一臺控制10來個小電機,300 PLC 。
3個軟啟動都有4-20MA 信號輸出(水泵的電流) PLC讀取后在屏里顯示,還有一些流量,壓力,的模擬量。
現在的問題是,運行中,電流,壓力,流量都正常  
偶爾就會出現一個壓力和一個流量達到最大值,而且會維持這種狀態,出現這種情況的是隨機的,沒有找出規律性
這個壓力和流量在300 PLC 的同一個模塊上,兩個挨著。
[ 此帖被akang8612在2014-07-01 13:16重新編輯 ]
sz518104
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 915 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17727 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2025-01-11
查看sz518104的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-01 22:09
設備故障檢修原則,先外后內、先硬件后軟件