     三菱A171SHCPUN輸出4組控制伺服馬達,現在有一組地址3的沒有輸出,求助各位我要怎么處理,該CPU已停產,CPU 與伺服馬達的SSCNET口是否壞了嗎?
   使用三菱普通軟件可以修改嗎?
  謝謝!有空的朋友幫忙解答下。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158560 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-07
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-28 23:11
3#不動4#還能正常,可判定SSCNET通訊正常;
另有問題就是伺服放大器本身,或程序控制上有問題。
這需要更詳細的描述才能判斷。
如伺服控制器型號,有無故障代碼等等;
能提供兩CPU程序更好。

//另外一個關鍵問題是即便有軟件,沒有專用通訊模塊也無法建立連接。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158560 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-07
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-01 13:03
引用
它是會動但速度太慢

只是速度的問題??只要速度上來就可以滿足使用要求了嗎?
伺服放大器也沒有報警?
---------------
這樣的話整個程序控制上都沒問題,需要檢查參數設置情況了,是否速度被修改掉了。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158560 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-07
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-02 22:51
出問題的這臺A171SHCPU放到別的線上是什么現象呢?