設備上的急停系統,大家都是怎么做的?想知道大家都是咋搞的?
1.復位所有動作
2.中斷所有動作
3.直接斷開控制電源(這里包含PLC電源)
還是有其它的....,不仿分享下.
[ 此帖被mill6610在2014-06-27 14:31重新編輯 ]
偉人之所以偉大,是因為他與別人共處逆境時,別人失去了信心,他卻下決心實現自己的目標。
355539241
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 230 點
下載積分: 837 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2013-01-01
最后登錄: 2015-01-20
查看355539241的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-27 22:00
一般設備斷電斷氣, 斷絕一切能源,PLC帶安全模塊,氣動控制帶安全模塊,在不能斷電斷氣的場合,通常機械設計的時候應該增加輔助的回路?傊强丛O(shè)備的安全等級。有些必須,順序動作,依次關閉某些閥門,某些電路,總之要根據工藝設計具體的安全回路。有些不能斷電的場合,比如電梯的急停怎么可能是斷電呢,要求比較高的電梯,還要提供雙電源,當一路電源故障,立即切換到另一組供電電源。還舉個例子,某些國外的電梯,當檢測到地震來的時候,還要根據程序判斷離電梯出口最近的位置,自動提下,方便逃生?傊畤鴥大部分電氣工程師都設計的不夠安全
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 好貼好貼!