一加熱電路,總功率180KW ,管子的功率是 3KW 220V 的規格。開始想接星形,怕管子多了,斷管子后中性點飄移。所以抽頭到了地,總斷路下來,用匯流排,所有的抽頭匯到零線排。這樣的電路設計零線的電流怎么計算,如果不談控制回路產生的電流,光講加熱與電機這三張圖紙,零線的電流是否為0。如果其中有幾路或者幾個回路的加熱管斷了,零線電流怎么計算。

組合 1.pdf (623 K) 下载次数:139





  

等項目做完了,把全套的圖紙發給大家,為以后做此類加熱柜的朋友作經驗。目前項目沒完,不能把全部的圖紙放出來,見諒!
[ 此帖被ymr78419972在2014-06-30 16:43重新編輯 ]
山河今仍在,壯志在何方?
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-27 09:44
沒人回嗎
2樓  發表于: 2014-06-27 21:58
引用
引用第2樓何工控學于2014-06-27 11:02發表的  :
這個是固態繼電器控制的,看上去不錯,這個圖是EPLAN畫的嗎                  



是EPLAN畫的。
3樓  發表于: 2014-06-27 22:03
引用
引用第3樓何工控學于2014-06-27 11:03發表的  :
不過沒有相關的指示信號,



指示信號在其它頁,我只是想問一問大家,這個電路本身我想接星形,因為是多根管子并完又合接三相，怕有三相中一根管子斷了?根管子,可以不平衡,所以考慮抽頭到零。這樣可以保證有發熱管斷了以后,功率不至于降的過于多。全部抽零,所有線都匯到零線排,我又怕零線會不會電路過大,爆了,特來問一些大家。以前沒做過200多KW的三相加熱,只做一些小功率的加熱控制,沒這么到說道。見諒
4樓  發表于: 2014-06-27 22:20
引用
引用第4樓znz43于2014-06-27 11:37發表的  :
設計可行。全部大功率負載都是三相平衡的,不考慮控制風扇等小負載,到供電電源的零線電流基本為零。
當然匯流排各接點間還有平衡電流,但整體平衡后到供電電源的零線電流基本為零。
當有某相負載斷路時,總零線電流的值等于該負載未斷時的電流值,但相位相反。



按你的說法,比如其中三相中的一相,9KW斷了,那么零線排上的電流將會9KW/220V 的電流,他上面產生這么大的電流,是為了保證三相功率平衡嗎?
5樓  發表于: 2014-06-27 22:26
引用
引用第7樓tingfenghu于2014-06-27 22:18發表的  :
雖然沒有設計過這么大功率加熱設備,但也接觸加熱爐,基本上要求零線不少于相線就可以呢。不建議接成星形,三角形之類,對后續的維修帶來很多問題,特別是某些時候不能停電維修的時候。



感謝你的熱心回答,能否解惑一下,為什么不建議接成星形、或者三角形,有什么弊端,我這個電話設計的時候,所有的相都抽頭到了零線,基本上就是類似于所有的加熱管都接在火線與零線之間,只是三個相都用上了,然后我把所有的功率相對平均的分掛在了三相電上,F(xiàn)在就是擔心零線的電流會過于大。
6樓  發表于: 2014-06-29 00:08
引用
引用第12樓chen020406于2014-06-28 18:28發表的  :
我建議你不管你的那根管斷線,你的零線不能太細了以防斷線,一旦斷線的話你所有的管子都有可能被燒壞。



煩請詳細解說,謝謝。
7樓  發表于: 2014-06-29 00:10
引用
引用第11樓戇獅于2014-06-28 13:38發表的  :
星形接法,三個一組,再接到三相電源。零線不要接,接了反而不好。


主要的危害,或者缺點是什么,煩請點一下。
8樓  發表于: 2014-06-29 00:12
引用
引用第10樓crgtom于2014-06-28 09:58發表的  :
你這就是星形接線法,優點是負載電壓穩定,三相電電流會有浮動,注意零線不可斷開!


零線不可斷開是什么意思?是如果我上面發熱管的零線,還是總的回路的零線斷了?

我猜想,你是不是指的,如果三相電從總電路接進來,而總電路沒有把零線接進來,這樣,總的零線上電流沒辦法回到電網,
造成這一段零線的電流總量非常高,而導致燒壞。
9樓  發表于: 2014-06-29 23:07
引用
引用第17樓戇獅于2014-06-29 08:29發表的  :

1分就說這么多了。反正別并了再接星型,也別接什么零線。


兄弟,你要多少分,你說個數。呵呵,這個只是隨手填的,就是為了感謝大家百忙抽空來解答。
沒想到兄弟看的仔細了。不到之處,海涵啊!
10樓  發表于: 2014-06-29 23:09
引用
引用第20樓jixianghu123于2014-06-29 15:56發表的  :
我這有一涂裝線電加熱,300KW加熱器沒接零線,具體接法沒看,好像是星形,平時是蒸汽加熱


我的也是星形,只是星形后,又抽到零。你是指的,星形,但是不接到零線,如果其中斷線,最多另外兩相一人一半的電壓,降低加熱功率嗎?我是加熱管干燒。
11樓  發表于: 2014-06-29 23:16
引用
引用第18樓dzhhwx于2014-06-29 14:25發表的  :
三相星形接法 一定要注意負載間的平衡 不過你回零的做法 是對的 。正常情況下零線沒有電流,但萬一哪根加熱負載壞了,導致三相不平衡時,如果不回零,其他加熱負載也會壞很快,但接了零線這個時候還是起到作用了。
EPLAN軟件的功能比較強大,畫的不錯。。



這個方案可行嗎?大功率的實在是沒有成熟的經驗,在這叨擾了。因為我發熱元件是熱管,一根根的,規格是220V  3KW  。是先3根3根并一起,組成3組再接成星形。
如果只是三根加熱管接成星形,我肯定是不會抽到零線的,因為燒了一偀o所謂,大不了就只有另外兩組工作,電壓一人分一半。降點功率。但是,因為每一相是?根管子并聯的,
我怕9根中某一根斷了,只有8根在工作,那么,這一組加熱的三相馬上就不平衡了。所以抽到了零線。但是很多人又說,這樣不能抽到零線。哎,我糾結了