guan1985
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 241 點
下載積分: 465 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-07-22
最后登錄: 2024-08-26
查看guan1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-22 18:22
小弟有個三菱PLC 是繼電器輸出的 想吧0和1改高速脈沖輸出驅動步進電機和伺服馬達 ! 在網上找了個圖不知道可行不 師傅們給看看。▓D2行不行) 照圖三改的話會不會很麻煩 應該用什么型號的二極管和三級管還有三極管B級的電阻應該取多大的 ! 如果照圖2改直接拆掉繼電器串2K 電阻 能不能行 有什么壞處
1  

2  

3
[ 此帖被guochunyi在2014-06-23 07:09重新編輯 ]
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-26 09:32
我也改過,沒有那樣復雜,加一個光耦p512 ,輸入一端接U2003的一個輸出腳,另一端560歐電阻接U2003的公共端,光耦的輸出端,就是你要的脈沖輸出,
鎖螺絲機
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-26 09:36
忘說明,你的先把原來的繼電器拆下來,繼電器的線圈一腳就是光耦要連接的一腳,他是右U2003的一腳來驅動的
鎖螺絲機