pcjhdz
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 630 點
下載積分: 46952 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2014-06-10
最后登錄: 2021-06-03
查看pcjhdz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-22 11:46
       使用信捷X3、TH765觸摸屏、信捷伺服電機構成的單軸伺服系統中,當伺服小車帶載送料時,為什么不按設定的距離動作,阻力大時,行走的距離短,阻力小時,行走的距離就能達到設定的數值,但是,空載時是正常的,為什么?


      經過仔細檢查,問題已解決,系電機編碼器松動所致。
[ 此帖被pcjhdz在2014-06-26 14:45重新編輯 ]
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-23 09:58
兩臺伺服放大器互換一下應該會發現問題....