樓主  發表于: 2014-06-21 23:15
如題,公司一條主線手感溫度達到50度以上,電流達到210A,我有點擔心電纜背不住了,線是國標線,可我還是不放心。各位大神發表下見解,謝謝。
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 442 點
下載積分: 1415 分
在線時間: 1162(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2024-11-05
查看linglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-26 16:30
經驗公式 70*2.5=175A   你要吃到210,有點懸了。