如題,公司一條主線手感溫度達到50度以上,電流達到210A,我有點擔心電纜背不住了,線是國標線,可我還是不放心。各位大神發(fā)表下見解,謝謝。
taotaoba
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 144 個
工控威望: 471 點
下載積分: 7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2016-06-18
查看taotaoba的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-07-11 16:09
可以沒問題