路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-09-29
查看路在何方的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-21 23:15
如題,公司一條主線手感溫度達到50度以上,電流達到210A,我有點擔心電纜背不住了,線是國標線,可我還是不放心。各位大神發表下見解,謝謝。
leisure
擼起袖子加油干,嘿咻嘿咻
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 697 點
下載積分: 7 分
在線時間: 1517(小時)
注冊時間: 2013-01-09
最后登錄: 2024-11-05
查看leisure的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-26 10:15
我們這的實驗經驗告訴我們,70平方的單股銅芯電纜在我們這里可以帶150A左右油泵電機,95平方的則可以帶210A左右電流的油泵電機
leisure
擼起袖子加油干,嘿咻嘿咻
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 697 點
下載積分: 7 分
在線時間: 1517(小時)
注冊時間: 2013-01-09
最后登錄: 2024-11-05
查看leisure的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-26 11:15
據我司實際工況來看,70平方電纜能夠承受150A左右的油泵電機負荷,95平方的則可以容納210A左右的負載量!