liyanjunx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 296 點
下載積分: 6669 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-21 08:47
醫院有一冷庫用作冷藏藥品,有市電和備用發電2種回路,今天接發電機機回路中性線和市電中性線并在一起,醫院電工不同意,不能并在一起,只能各組中性線分開,要用哪一種再接線,并在一起不安全嗎?還是別的原因?這樣停一次電要接一次中性線。相線是用聯鎖開關接法。
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7903 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-11-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-23 18:40
中性點有直接接地系統、不接地系統和通過電容或電感線圈接地系統。市電系統一般都用中性點直接接地系統,如果你單位發電機也是中性點直接接地的,如果兩邊供電線路上都沒有裝漏電保護開關,完全可以并在一起。