liyanjunx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 296 點
下載積分: 6669 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-21 08:47
醫院有一冷庫用作冷藏藥品,有市電和備用發電2種回路,今天接發電機機回路中性線和市電中性線并在一起,醫院電工不同意,不能并在一起,只能各組中性線分開,要用哪一種再接線,并在一起不安全嗎?還是別的原因?這樣停一次電要接一次中性線。相線是用聯鎖開關接法。
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15556 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-10-29
查看shuai3982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-24 12:52
醫院的發電機都是自投的吧!建議不要并一起
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大。
聯系 13929989382 賀涵琛