tiansan80700
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1465 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2011-06-03
最后登錄: 2023-10-28
查看tiansan80700的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-15 21:44
各位前輩,高手:三菱FX3U+FX2N-4AD-TC測水溫,用水杯盛冷水(18度),熱水(60度)來測量,讀取它的平均數(采樣次數:10),讀數完全正確,基本上沒有跳動現象。把熱電偶裝到管道上,打開水泵來測量冷水(18度),讀取它的平均數(采樣次數:10到100都試過),測出的水溫竟然到達40-60度,并且不停波動。試了幾天了,毫無頭緒。剛開始,懷疑變頻器干涉,但是把熱電偶放到盛冷水的水杯中,啟動變頻器,讀數完全正確,不波動。也接了地線,始終不能解決問題,各位有何高招。謝謝指教。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-16 11:01
管道是否是金屬的,管道是否接地,之前做過一臺設備也遇到過類似的情況,只不過我用的是壓力傳感器,壓力傳感器安裝孔為金屬并帶電導致。
成功的路上需要幫助
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-17 08:46
管道是否有感應電。。。
成功的路上需要幫助