圖片:
        
          今天試了下臺達的,程序和上次信捷的類似。編碼器400線,1倍頻。轉一圈400個脈沖。8000個進入中斷剛好20圈,復位高速計數器。現在的問題是進入中斷復位高速計數器的時間是多少?在復位到0到重新計數的這段時間編碼器一直在轉,丟脈沖不知道該如何避免了。從監控上看知道一共是進了10次中斷再加一圈整的也就是400個脈沖。實際上編碼器已經走了一圈多一點了。也就是說RST C251這段時間沒有計數。       
          這個程序是定長用的。設定長度轉成脈沖數,當到達設定脈沖(長度)時進入中斷復位高速計數器,同時輸出動作。設備高速運轉不停機的。低速誤差還可以,高速較大。用單片機(STC12c5a60s2 或者stm32f103)情況比用PLC好些。     
         麻煩各位高手指點下這樣的思路有沒有問題。或者有更好的方法。
     
[ 此帖被purshro在2014-06-14 21:41重新編輯 ]
無人值班
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 134 點
下載積分: 751 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-06-13
最后登錄: 2014-06-19
查看無人值班的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-18 15:14
我不是做機械控制的 但這個問題在過程控制中不是問題啊 高速計數不存在什么補償 復位漏計的問題 高速計數模塊本身就是帶寄存器的 我們用的PLC是這樣 比如設400次進一個高位給PLC處理器計數 處理器收到的數據就是高位計數圈+計數器中地位脈沖數 不會有什么誤差 當然行業不同 不知道硬件有沒有區別 但是高低端PLC原理應該都是一樣的
無人值班
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 134 點
下載積分: 751 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-06-13
最后登錄: 2014-06-19
查看無人值班的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-18 15:16
就是說 你復位的是PLC處理器中的高位 而計數器一直是0-400計數著 不存在復位漏計的問題