rubbish223
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 250 點
下載積分: 988 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2017-03-29
查看rubbish223的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-11 21:13
我機臺上Proface2500的觸摸屏內有個溫度監控趨勢圖,是通過數據ICP.CN 7520,    RS232 TO RS485的接頭直接鏈接到觸摸屏擴展端口的
曲線地址是LS4000 開始,想請教下,這地址是怎么讀到的! [upload=1]
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108069 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-11 21:34
引用
引用樓主rubbish223于2014-06-11 21:13發表的 Proface 擴展口讀取溫度曲線地址請教 :
2樓  發表于: 2014-06-12 08:26
引用
引用第7樓rubbish223于2014-06-11 22:01發表的 :
溫度信號沒有經過PLC ,是直接通過采集卡轉RS485插在 觸摸屏的擴展通訊口的

請上傳你的人機工程文件
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108069 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-12 16:35
圖片:
引用
引用第10樓rubbish223于2014-06-12 14:46發表的 :
人機工程文件上傳好了,麻煩幫我看下! 謝謝

圖中4000所指向的就是LS4000
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108069 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-13 13:06
引用
引用第12樓rubbish223于2014-06-12 17:32發表的 :
是不是那個擴展口對應設置內在地址都是從LS5000開始的?
[W:LS5000]   開始設置

[W:LS5001] =  這邊設 4000或其他值都可以?

.......
附件: Modbus_RTU.pdf (488 K) 下載次數:54
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯