yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-11 15:59
3周前,拿了臺S7-200的PLC,CPU是226。買了根廠商可連接的PC   Adapter USB通訊線。下載安裝了Step7 MicroWIN V4.0 sp9軟件。
直接向上載PLC,怎么都連不上。。。。。∥易杂寐想Y460的筆記本,XP,Vista,WIN732,WIN764系統都試過,就是連不上。PLC的通訊設置
也一個個試改過都不行。3周了,快崩潰了,求各位大大還有什么建議沒有。注:供應商用同樣的線,Vista系統,接上就可通訊。難道要我換電腦??????
wangkui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 175 點
下載積分: 261 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-09-06
最后登錄: 2024-11-03
查看wangkui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-11 22:25
個人覺得是編程電纜和驅動問題
wangkui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 175 點
下載積分: 261 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-09-06
最后登錄: 2024-11-03
查看wangkui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-17 16:42
就在昨天  我終于解決了這個 問題。。。。在win7  專業版 64位系統下 使用sp9的編程軟件成功的與cpu224   cpu 226  通訊,我的配置是 think  T430i    win7 系統    華塑的串口卡   數據線是自己做的。。。