悠靜致遠
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 182 點
下載積分: 1780 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-05-08
最后登錄: 2019-12-24
查看悠靜致遠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-09 09:55
1、三菱3U在DDRVA中 S1   S2   D1  D2  。S1是指定脈沖個數  最大值是999999     如果最大值還沒有跑到目的該怎么辦呢


2、在回原點時候  假如電機的原點在左邊 當電機已在原點或者在或者在原點的的左端時那該怎么樣回原點呢     哪位老師可以給我說一說,謝謝了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(lijunquan) 問題問的好!
    mythic
    mythic
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 299 個
    工控威望: 485 點
    下載積分: 29480 分
    在線時間: 275(小時)
    注冊時間: 2013-05-14
    最后登錄: 2024-02-07
    查看mythic的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-06-09 10:04
    0.001mm精度,你可以跑0.9m的距離
    0.01mm精度,你可以跑9m距離
    0.1mm精度,你可以跑90m距離
    精度范圍內,應該夠你跑的了,
    原點回歸如果不dog搜索,你可以先前行,再返回,
    DOG原點回歸則不需要,具體參看定位控制手冊
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(lijunquan) 知識扎實
  • 下載積分:+2(悠靜致遠) 真誠感謝!
    mythic
    mythic
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 299 個
    工控威望: 485 點
    下載積分: 29480 分
    在線時間: 275(小時)
    注冊時間: 2013-05-14
    最后登錄: 2024-02-07
    查看mythic的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-06-09 11:30
    引用
    引用第2樓zhangli019于2014-06-09 10:58發表的 Re:DDRVA指令   、回原點指令 :
    好久不來了,樓上的說的不對,理解下脈沖當量的含義吧

    如果不夠用那就自己想想辦法,做兩段,或者換好點的控制器吧,
    估計你理解有誤,怎么會都是999999呢?這個數字不對,應該是2的32次方,是夠用的,

    .......

    32位的設定范圍說明書里已經注明是+-999999了,16位是+-32767