大家好, 我們一臺機器,86個 伺服,8個DD馬達,有視覺控制系統,精密儀器比較多,我在出電路圖的時候一直在想用空開做短路保護,過流保護夠嗎?24V電要什么保護嗎?防止儀器燒壞。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8215 個
工控威望: 10344 點
下載積分: 21029 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-07
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-08 07:00
空開有延時性,如果要求高,建議增加快熔。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。