車間有臺設備要改造,以前別人做的,用的是200的PLC,和西門子的觸摸屏那種前面是綠的那種.我看以前的程序難受,就自己編了一個PLC程序,觸摸屏的沒動,可是不知為什么,里面的點變了 ,比如,原來觸摸屏上的上升按鈕對應的是以前程序PLC的M8.1,而我編的新程序變成對應了了PLC的M0.5,這是什么原因?哪位大俠知道
sz518104
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 915 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17727 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-12-25
查看sz518104的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-08 20:02
組態要重新下載,通信要設備波特率一樣啊,