樓主  發表于: 2014-06-05 21:49


大家好,小弟是個新手,初來乍到,望關照。上圖中,我用仿真軟件調試,接通X0后,再分別接通X1和X2后,Y1

和Y2都會得電工作,問題是接通X0后應轉入子程序,為何會出現主、子程序同時能運行的情形,另外,因“SRET

”指令直接連左母線,中間沒有觸點,如何才能判斷子程序是否已運行結束。望各位賜教,最好能詳細點,謝謝
changyu0330
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 1285 點
下載積分: 4280 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-11-16
查看changyu0330的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-09 02:05
你的程序Call P1哪來X0呢?

問題是接通X0后應轉入子程序,為何會出現主、子程序同時能運行的情形,
按你程序X1 NO是先Call P1子程序 ,做完再SRET 返回主程序
X1 ON ,會Call P1   ,P1若當時X2有ON的話,Y2就會ON,返回主程序時,當X1還是ON的Y1也會跟著ON,
但如果分析來看Y2會比Y1來的快,但是多快,肉眼看不出來!!^^


”指令直接連左母線,中間沒有觸點,
Call指令沒有接點通常都在程序的FNED,後面追加使用。因為是子程序,所以通常都是一些運算程式換算等等再當子程序。

如何才能判斷子程序是否已運行結束,
這沒辦法判斷也,程序是一直Scan,看功力,哈!~
changyu0330
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 1285 點
下載積分: 4280 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-11-16
查看changyu0330的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-09 15:57
引用
引用第5樓mythic于2014-06-09 12:57發表的  :
手動自動狀態你不做互鎖的嗎?

如果使用MC的話~不用互鎖,
可以分的很明顯!~
附件: 111.rar (11 K) 下載次數:46
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯