1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-10-24
查看1120795098的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-29 18:21
圖片:

這個一直是困擾廣大電工的,時刻發生在身邊的實際問題,有人總結出電筆尋跡法,針刺法,折彎法,方法可行但有很大局限性,電纜受潮,鎧甲電纜無能為力,今天向大家介紹一種較準確查找斷點的新發——電容法,大家知道電纜電纜相間總是存在分布電容的,我們就利用這個電容去尋找從外表無法發現的斷點,無論是鎧甲的,潮濕的都不在話下,比如有50米4芯電纜有一相不通,如圖
萬用表測出紅色線斷,用萬用表電容檔測出AB電容2nf,AC電容3nf,我們知道在電纜中分布電容是呈線性的,按比例就不難算出斷點在距B點20米,距C點30米處,所以這種方法是可行的,值得推廣的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 好貼好貼!
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8212 個
    工控威望: 10341 點
    下載積分: 21023 分
    在線時間: 3005(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-11-05
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-05-30 07:11
    理論上不錯,但如果情況是在一個橋架或者地溝里面,多跟并行敷設的電纜,例如從10KV/400V的交流變壓器的配電室出來的電纜到同一個車間,并且別的電纜還有大功率的變動負荷狀態。這樣的檢查方式的準確度呢?           
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。