q605668560
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 743 點
下載積分: 1707 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-09-15
最后登錄: 2021-06-07
查看q605668560的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-29 15:59
    
本人有一臺HG-SR102B伺服電機,配J4-100A放大器,
     問題:本想將放大器CN1-23腳作為MBR輸出信號,那么將由PD24指定輸出并要求PD24設為(0005),
  可我誤解為PD23指定CN1-23腳將PD23設為(0005),而PD24參數設為默認(000C/ZSP零速度),因此伺服停止時MBR有輸出(因為是零速度狀態),程序給出運行指令時,伺服啟動運行并定位準確,但MBR無輸出相當于抱閘沒打開,由于長時運行而沒有報警導致剎車磨損厲害,并發熱導致編碼器受熱老化。
所以請問抱閘沒打開,電機能啟動運行嗎?
fjhaige888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 101 點
下載積分: 593 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-07-02
最后登錄: 2015-01-08
查看fjhaige888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-04 10:29
電流很大,最好是在控制抱閘信號的繼電器上再取一組常開點做反饋信號給PLC。