小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-29 09:41
   用的是WORK 2編程軟件  自帶智能模塊設置 參數設好都寫入了  輸出4個通道都允許 都為4-20ma  開關設置和參數    自動刷新的寄存器也設置了 W301-W304
程序也寫入了  模塊起始I/O地址是E0  監視查看   緩存 1和2通道都是有數字變化的  YE1-YE4都置ON了  XE9 XE0也置ON了 都是監視的到的  但是 現在外部 都是沒有電流輸出   接線也沒問題  16 17接的是 24V 16+ 17-   輸出 通道1  接 3 2  3是+ 2是- 。。。。。。。。。。。   求高手解答   昨天試驗了一天還是不行 電話給三菱客服打了 10幾個   還有什么可能的情況嗎?
[ 此帖被小小一電工在2014-05-30 09:48重新編輯 ]
每天一點點
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-29 10:34
求解答
每天一點點
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-29 13:11
每天一點點
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-05-30 09:48
解決了!打了10個客服 最后一個終于給出了一個 不一樣的參數要調整的 是PLC參數 里面的開關設置 5個開關設置  在4個通道都為4-20ma的時候 必須都設為0  分享哦! 希望能幫到以后的朋友
每天一點點