臺達PLC。之前帶動一個步進電機,運轉正常
1----現在又加了一個,當兩個步進同時轉動的時候,PLC會報錯,error指示燈不停閃爍,滅的時候表示正常步進轉,然后馬上又報錯error亮,步進又停;大體是步進一停一頓的,
一直到脈沖發完。

2---當監控PLC的時候,一直跳對話框出來,DC24V電壓不足,是否繼續監控

請問是什么現象?是否是開關電源功率不夠,F(xiàn)在是50W-24V的。

然后,弱弱的問下,對回復我主題的朋友,我怎么不會回復他們呢..在哪回復他們的幫助
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-23 17:35
增加電源功率看看,50W功率偏小了。