辛勤蜜蜂
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 512 點
下載積分: 4444 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2011-04-08
最后登錄: 2018-01-07
查看辛勤蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-05 18:07
各位老師好:公司要把一臺普通風機(除塵上用的)改為變頻控制,想用國產的變頻器。沒改過請老師推薦個牌子和如何改裝。
十步殺一人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 293 點
下載積分: 3499 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2008-07-15
最后登錄: 2024-11-24
查看十步殺一人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-05 20:27
        一般情況下,風機用風機型變頻器是沒問題的,但是,在一些場合中,為適應使用商要求提高風量和風壓,又不增加成本,風機廠會把風葉角度增加一點,這時,電機有些超載,但在可承受范圍內,但變頻器卻會跳過負荷報警,因此,為減少不必要的麻煩,我們都建議選用G型(通用型)變頻器。
     其實所謂風機型變頻器,就是小一個規格的通用型變頻器罷了,11kw的通用型變頻器,就是15KW的風機型變頻器。