樓主  發表于: 2014-05-19 23:31
三菱q系列PLC 編程指令的MOV和MOVP的區別是什么呢, 應用的時候應該如何使用換句話說什么情況下使用MOV,什么情況下使用MOVP指令?
jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 376(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2024-12-31
查看jicjic111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-22 05:44
mov是指plc每個掃描周期內連續傳送。比如。MOVE傳送指令前面條件。如M8000或者X0常閉。PLC每掃描一次就執行一次傳送指令      movp是指前面條件滿足時只執行一次傳送指令。X0由常開到常閉后,只執得一次傳送指令,X0不變化,也就不執得傳送了。如前面條件是變化的,如M8013(每秒一個脈沖)。那就每秒執行一次傳送指令。這就是兩者的區別