lzg9527
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 133 點
下載積分: 604 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-05-19
最后登錄: 2018-03-31
查看lzg9527的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-19 15:47
大家好,我是新手,剛開始學plc,我們廠現在要做一臺小設備要用到OMRON的CPM1A-20CDR-A-V1,輸入只有幾個開關、按鈕、限位開關、一個接近開關,
輸出只有幾個指示燈和一個蜂鳴器,都是24V,想請教一下大家怎樣接線,輸入輸出要外接24V直流電源嗎?希望有高手幫忙解答一下,最好能畫個草圖,萬分感激,謝謝!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-19 16:53
CPM1A已經淘汰了,如果功率不大,可以用PLC自帶24V電源的。具體接線見下圖

可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-20 10:58
引用
引用第4樓lzg9527于2014-05-20 08:37發表的  :
我想問一下,用一個輸出點接繼電器線圈,繼電器觸點串接外部24V直流電源和蜂鳴器可以嗎?或者輸出點接外部24V直流電源和繼電器線圈,繼電器觸點再串接外部24V直流電源和蜂鳴器可以嗎?

完全可以。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。