lyj418300
追求進步!提升技能!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 218 點
下載積分: 1226 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2018-06-13
查看lyj418300的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-05 13:32
描述:伺服啟動器端口圖
圖片:
請問西門子S7-200PLC控制松下伺服電機,伺服驅動器用的是松下的配套伺服驅動器可以嗎?我選的是西門子的CPU224CN,伺服驅動器是松下的MSDA023A1A。
yjq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 257 點
下載積分: 2445 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2023-10-29
查看yjq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-05 19:35
西門子的CPU224CN晶體管輸出的一般都是正輸出(高電平),而松下的MSDA023A1A伺服驅動器輸入信號是低電平有效.需要電平轉換不是最方便,PLC用繼電器輸出的話,響應時間太長.所以不是最合理.不過動手能力強的話,可以把伺服驅動器改接成高電平有效.