今天試了用西門子S7226PLC和一臺MM430變頻器進行USS通訊,程序和變頻器的參數都是看了資料設計調試的,先是USS_INIT初始化,再用USS_CTRL進行控制,但是連上線后USS_CTRL指令返回的Error錯誤代碼始終為1,同時Resp_R偶爾會閃幾下。變頻器和PLC端的參數都確認好幾次是完全一致的,現在就是不知道還有哪個地方需要進行調整,希望知道的大俠能不吝指教。
369963
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 243 點
下載積分: 5969 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2009-07-14
最后登錄: 2024-12-25
查看369963的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-22 10:16
之前的失敗主要是plc側使用了DP頭子加了偏置電阻,后來發現不加電阻反而能連上。于是自己焊了一個頭子后所有變頻器都能連上了。但是現在又有新的問題:線上4臺420和430中,420一切正常,但是430會出現特定站位上的變頻器頻率設不進去其他控制讀參數一切正常,后來不經意把頻率設定值寫成了負值后又正常了,而且凡是430的在某個站就是只能用負值才能設頻率,如果換成其他站(比如之前是0,后改為1)又正常了。我看了一下變頻器2018里的參數字,第二個字顯示頻率已經寫進去了,但是第一個字正常時是3198,不正常時變成1105了,不知道是什么情況,且只有430有這種情況。初次接觸西門子,希望有前輩能夠解釋一下。
369963
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 243 點
下載積分: 5969 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2009-07-14
最后登錄: 2024-12-25
查看369963的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-22 12:06
上面寫的從變頻器讀出的狀態字不是1105,是1150