樓主  發表于: 2014-05-15 22:06
我有一個214-1AG31-0XB0 的PLC.ERROR燈常亮,由于過了保修期。無奈,我有硬件基礎,只好自己拆機維修。拆1200的PLC還是第一次,以前修過200的經驗?梢耘卸▎栴}就出在CPU板子上。ERROR燈常亮,PLC同TIA軟件連接不上。那怎樣最快找到病因呢,我在CPU板子上用放大鏡找,找到板子背面,在10
針插座旁邊有個ST公司的M25P10芯片,這是EPPROM芯片,我想這個芯片上也許有記錄故障原因的,同S7-200的24系列的EPPROM一樣。吹下芯片放在編程器上讀,讀出的全為0,哦問題就出在這里。跑到我有個賣二手PLC朋友那邊,他沒有AG31的機器,有個BG31的機器。他就幫我讀出他的BG31上的M25P10的代碼,馬上回家把代碼寫入我的M25P10上去,然后焊回M25P10,PLC通電。ERROR燈不亮了。非常高興,馬上連接TIA軟件,能通訊了,可是在TIA上顯示的是BG31了。連MAC跟序列號都變了。這個繼電器輸出的,對我來說一點都沒意思的,我經常做脈沖輸出跟PID控制的。我試圖用AG31組態,可是在下載PLC時博圖要報錯。我連續幾天研究BG31的代碼,用WINHEX打開,不知道改哪個地方,能把BG31的改成AG31的,不知道西門子編碼,無從下手。各位同仁,如果有214-AG31-0XB0上M25P10的代碼,請保存為BIN格式的,發到我的郵箱czca@163.com.本人會萬分感謝!謝謝!
killking998
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 931 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 17389 分
在線時間: 1713(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2024-06-24
查看killking998的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-19 08:55
上個圖讓大家學習一下
killking998
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 931 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 17389 分
在線時間: 1713(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2024-06-24
查看killking998的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-19 08:58
我有一個不過是全新的不能拆呀