lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-15 20:01


  

看PLC圖紙的接線,光電開關輸出的是負。但是看光電開關的接線圖的話,輸出端和24V正端連接,有信號時輸出不應該是正嗎?這是怎么回事呢?
szfjh189
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 294 點
下載積分: 3572 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-05-05
最后登錄: 2014-12-28
查看szfjh189的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-24 08:46
你最好就是找個電源試試,用萬用表一測不就什么都清楚了?