lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
看PLC圖紙的接線,光電開關輸出的是負。但是看光電開關的接線圖的話,輸出端和24V正端連接,有信號時輸出不應該是正嗎?這是怎么回事呢? |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
這是現場設備的圖紙,是已經完工的了,我就想問一下,看上面光電開關上的圖,輸出端和正端連著,不是有信號是輸出正嗎,怎么看PLC圖紙,輸出端輸出的卻是負呢? |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
看網上說: PNP是指當有信號觸發時,信號輸出線OUT和電源線VCC連接,相當于輸出高電平的電源線. NPN是指當有信號觸發時,信號輸出線OUT和0v線連接,相當于輸出低電平0V。 三菱PLC都是接NPN的,看這個要求信號線應該和OV相連的啊,怎么現場的光電開關信號和24V+連接呢? |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
看這個光電上的接線,黑色是輸出線吧,那么這個黑色的線這不和正端的褐色線相連嗎,光電有信號時,是不是正端和黑色的線就導通了。 |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
感謝朋友們,搞明白了,看了17樓的圖,一下明白了,我以為光電開關上那個方塊是內部電路呢,原來代表的是外部的繼電器線圈。光電開關圖上線圈的一端直接接的正,另一端接的輸出,那么輸出肯定是負,也就是說是NPN輸出的。感謝大家的無私幫助。謝謝!謝謝!小弟犯的是低級錯誤。 |
---|---|
|