樓主  發表于: 2014-05-15 14:52
系統是WIN7 64位的
我在用GXworks軟件進行定位模塊的數據傳輸時老是會顯示 通訊中斷,

這個是剛開始傳輸定位模塊 的數據,速度非常慢。

過了一會正常了,顯示正在傳輸。
可是到了53%以后就停住不動了,過一會就會顯示傳輸失敗
。
求解。  
設備正在調試,很急啊。讀取文件可以的,就只有傳輸這個QD77的定位模塊出現這個問題。軟件卸載重新安裝過還是這樣。
CPU是Q01U的,本想用它的USB插口,可是不知道電腦設備為什么會老是顯示我沒有安裝驅動。所以無法用USB通訊。(驅動精靈和驅動人生都嘗試過無法解決)
新社會的農民
幫助更多需要幫助的人!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 1304 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2012-12-20
最后登錄: 2024-08-14
查看新社會的農民的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-15 15:20
數據線可能有接觸不良。
1、數據線有暗斷
2、數據線的接頭不良
3、通訊設置不對          
如果你可以在線檢測證明你的參數設置沒有問題,如果在灌入程序時偶爾會出現通訊異常,請確認如下2種可能:
1. 通訊電纜接觸不良,包括你的接口部分
2. 如果你用的是串口的,試著把電纜拿下來再重新插上,可能是因為驅動的問題
3. 如果你用的是Q PLC,一邊是USB而另外一邊事方口的那種,90%是線纜內部接觸不良
樓主留言:
可是我在傳輸程序和模擬量模塊的時候都是沒有問題的,電纜用的是QC30R2的,USB轉圓口的那種。因為定位模塊換了個型號,參數應該不會有問題時按照以前的設置的。