今天接了三根220V的電熱管接成星型,輸入的是380V電壓,我想到了一個問題,如果其中壞掉一根電熱管的話其他兩根有沒有影響呢,會不會也會壞掉。。。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
junjie
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 196 點
下載積分: 626 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2011-04-25
最后登錄: 2022-05-11
查看junjie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-26 15:33
  中性點可以不要接,燒壞其中一根,肯定需要更換,特別是大功率加熱,接線空間也有限,引入N線很麻煩的,可能會成為短路故障點,有人認為接入零線相之間會平衡點,甚至于有些人以為不接中線不會加熱的笑話,也難怪大家平時習慣于單相220V加熱,都有零線,其實加熱電路本身就是"粗放"的,線路當然越簡捷越好.
junjie
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 196 點
下載積分: 626 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2011-04-25
最后登錄: 2022-05-11
查看junjie的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-26 15:42
三相電阻絲加熱功率 P=1.732UI