357047007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 119 點
下載積分: 570 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-05-05
最后登錄: 2023-11-10
查看357047007的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-07 19:26
我通信后能控制變頻器正轉,停止,但讀運行頻率時轉速惆高點就顯示讀到的數據個數為0,剛起動時變頻器運行2.50HZ,應答數據在編程軟件監視下顯示250,調快了就沒有數據,顯示讀取數據個數為0,是什么問題啊,變頻器面板給定頻率,485通訊50CM距離,RTU協議,波特率9600,請高手指教!
[ 此帖被357047007在2014-05-07 19:44重新編輯 ]
學習
qaz1976
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 152 點
下載積分: 670 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2013-04-07
最后登錄: 2024-10-02
查看qaz1976的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-08 12:41
一般由電磁輻射引起的通訊異常,可增加通訊超時繼電器d8129的值(或提高通訊波特率,不一定有效),可能的話電動機到變頻器采用帶屏蔽線的。