樓主  發表于: 2014-05-06 19:25
西門子plc200的高速計數器在編程過程中那個預設值在工作中經常需要改動我該怎么設?     不用外部點,直接用西門子文本屏上的設定VW0 然后MOV VW0 到 SMD42大概思路就這樣  隨時都要改動SMD42
張小牛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 125 點
下載積分: 582 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-05-06
最后登錄: 2014-05-14
查看張小牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-07 11:04