樓主  發表于: 2014-05-03 20:25
安川A1000  7.5KW的變頻器 送電顯示器無顯示 求如何復位    可能廠家設置了O4-01累計運行時間設定 如何解除此指令  
小陳故事
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 205 點
下載積分: 12489 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-04-12
最后登錄: 2022-02-10
查看小陳故事的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-03 23:50
是否顯示面板壞了啊,找個正常的替換下,如果連接有網線請檢查網線及內部連接件.
O4-01只是個運行時間設定,起維護作用,并不會讓你的面板顯示不了。
面板沒顯示你也改變不了參數啊。
可以把面板搞好后,進行重要參數記錄,然后初始化變頻器,A01-3   1110