樓主  發表于: 2012-04-03 08:39
我們一臺fx2n-128mt突然死機,現象是輸入點全不好使,輸出點還按死機前運行。那位知道什么原因?
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-03 15:32
程序亂了???或者是干擾所致?把所有電源全部斷開,開機后是什么現象呢???
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-03 16:03
公共端開路,輸入指示燈會沒有的,PLC輸入繼電器壞了情況除外。供電電源應該不會的呀,你用萬用壓量上一量就知道正不正常了~~~~晶體管的很有可能是干擾所致哦.
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-06 13:29
引用
引用第5樓bstyxg于2012-04-05 10:15發表的  :
輸出輸入點的紅燈都不亮。按機器停止按鈕也停不下來,只能斷電停,觸摸屏和PLC通訊是斷開的,在送電正常。

再上電正常,哪就可能是干擾所致,如果下次再出現類似的情況,你檢查一下干擾源,然后排出就OK了