樓主  發表于: 2012-04-02 11:17
圖片:
公司買了5個40A的SSR固態繼電器,控制三相交流電機,控制電壓DC24V.
現在情況是能啟動SSR讓電機運轉,但是斷開DC24V后,電機還是會繼續運轉。停止控制不了。
其它幾個都是這樣,另一個牌子的就不會這樣。不知什么原因?還有電壓480V?
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-03 12:12
加RC吸收器來保護SSR